有时不能读取部分远程IO,有时全部读取不了,出现这情况时,有时即时断电再启动就可以,但过不了多久又出现这问题。有时即时断电也不解决,过一两个小时后再通电又可,但也是用不了多久,电源模块,底板,QJ61BT11N模块都换过了。QJ61BT11N模块上的报警灯一直闪亮包括正常使用时,有时一直亮,一直亮时就全部IO读不了了。有没有那位大侠遇到过这情况吗?是干扰造成的吗?但以前是一直用得好好的?
分享
hcl1230
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
192 点
下载积分:
530 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2014-07-22
最后登录:
2025-01-08
查看hcl1230的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-03 10:07
全看
|
小
中
大
请问 模块之间你用的是专用电缆么 普通电缆是不行的 如果不是请更换 再试试