376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
njshenxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 115531 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2017-02-26
最后登录: 2024-12-23
查看njshenxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-09 13:23
引用
引用第16楼wu32u2于2018-09-07 17:18发表的  :
楼主你的认识搞反了,零线最好别断开,从设备电源总开关开始就别经过接触器,空气开关,断路器等等了保证零线的一路畅通,这是我们厂的电工头头说的,获得过电工大师称号,全市就两名额,我觉得他的话值得一信。。。

你学的什么玩意?零线不装开关熔断器之类的是出于安全目的的,而且,是和保护接零措施相关的。做了保护接零的话,你摸到外壳不会有电的。当零线断线而又发生相线接外壳了,那么你摸的就相当于相线了。
楼主留言:
我们的设备都是保护接地,不会做保护接零啊。
njshenxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 115531 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2017-02-26
最后登录: 2024-12-23
查看njshenxian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-09 13:29
引用
引用楼主376236753于2018-08-30 16:20发表的 伺服电机供电 :
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好

这种接法没毛病,规范上没问题的。但是,你说的烧了驱动的问题,应该是零线断了后,由于你们在三相负载平衡方面没做考虑,使得三相不平衡后,某一相的驱动器供电电压升高造成。而且,零线断,更证明你们负荷平衡的不好。在三相平衡的情况下,零线电流是为0的。在供电规范方面,零线的线径匹配上只要求是相线线径的一半就可以了。就是因为三相平衡好的情况下零线电流小。