松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1056 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
22389 分
在线时间: 295(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-12-31
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-09 17:20
全看
|
小
中
大
伺服驱动器是不允许断开零线的
楼主留言:
这个有什么原因吗?我看伺服的手册上面上面配的都是空开都是2线的,可以同时断开火线和零线啊。厂家应该不会搞错吧