松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
分享
515932914
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
179 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-09-04
查看515932914的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-07 14:32
全看
|
小
中
大
引用
引用第12楼cailiang123于2018-09-05 22:14发表的 :
控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,这没有什么问题呀!
完全没毛病啊,公司专业自动化点胶灌胶设备的,急停按钮都只断开火线,设备供电有单相3线和3相5线都有,伺服三菱松下雷赛各种各样的,从来没出现过因为只断开火线而出现问题的,虽然那么做不是很妥当!但是也没什么毛病