376236753
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 227 点
下载积分: 962 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2017-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-11-19
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-31 10:38
现场零线断了,有可能导致220v电压变成380,瞬间会烧伺服,加保险丝是一种解决办法。