楼主
发表于: 2018-08-30 16:20
全看
|
小
中
大
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-09 19:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼eledesigner于2018-09-04 08:58发表的 :
是为了省钱用1p空开吗,厉害。
起重,电梯,空调压缩机之类基本会装,
就螺杆空压机没有见过装相序保护的。
其它设备基本不装。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/