楼主  发表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-09 19:42
引用
引用第8楼eledesigner于2018-09-04 08:58发表的  :
是为了省钱用1p空开吗,厉害。

起重,电梯,空调压缩机之类基本会装,
就螺杆空压机没有见过装相序保护的。
其它设备基本不装。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/