松下伺服电机,公司为了省钱,控制驱动器的供电220V是用个1P的空气开关,只断开火线,请问下这样会有危险吗?有时候甚至一个空开同时控制3个驱动器,这样会不会有问题。有一次松下伺服驱动烧了好几个,根据现场情况反映是零线段了,现在供电是3相5线制。请问下松下伺服驱动是不是用2P的空气开关断开供电比较好
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 17:18
楼主你的认识搞反了,零线最好别断开,从设备电源总开关开始就别经过接触器,空气开关,断路器等等了保证零线的一路畅通,这是我们厂的电工头头说的,获得过电工大师称号,全市就两名额,我觉得他的话值得一信。。。
楼主留言:
但是看手册的话,好像厂家要求装的空开是能同时断开零线和火线的