zlm1026
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1597 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2021-11-23
查看zlm1026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-30 08:46
有台V610C20触摸屏,带PLC地址的按键好用,屏自带的页面切换按键不好用,点上没反应。(以前都好用,现在用页面奇幻的全部按键失效,用PLC地址的都好用)有没遇到过的~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-30 08:48
你需要上传你觉得不好用的程序,然后我来看看,如果我能确认是Bug的话,我会上报东京工厂进行修正。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4180 分
在线时间: 9535(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-30 09:43
1、程序没有问题,可以自由切换。
2、你需要去看PLC中是否对HR71的13位做了处理,如果该位为ON,那么内部开关切换屏幕将禁止。
3、SRAM卡用于保存报警等实时信息,CF卡你可以直接使用Windows进行复制,请避免使用高速CF卡。
4、V610已经停产了,其维修备件也已经停产,你可以订购V9100用于更新。
5、作为原厂,不提供二手产品的供应,请见谅。

Good Luck~