用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器低频空载报“变频器加速运行过电流“
上一主题
下一主题
shqpxcy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
231 点
下载积分:
1249 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2012-05-30
最后登录:
2024-08-13
查看shqpxcy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-08-29 19:33
全看
|
小
中
大
单位一台艾默生EV3000变频器45KW原来控制一台ABB37KW电动机,现在改为控制一台国产30KW电动机,变频器上修改了功率,电流2个参数,空车运行到4.4HZ左右就报故障有时是“变频器加速运行过电流“,有时是“变频器过载”。关闭了“自动转矩补偿”,故障依旧。下班路上我想起变频器的加速时间设的是220s,会不会太长了。请各位师傅给个解决方法。
分享
漂泊的石头人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
465 个
工控威望:
596 点
下载积分:
2762 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2018-07-17
最后登录:
2024-10-31
查看漂泊的石头人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-30 11:18
全看
|
小
中
大
不会调,就先把变频器恢复出厂设置 在根据参数调 ,220s加数时间 你这从0到50hz也太久了吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器低频空载报“变频器加速运行过电流“
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问