shqpxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2012-05-30
最后登录: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-29 19:33
单位一台艾默生EV3000变频器45KW原来控制一台ABB37KW电动机,现在改为控制一台国产30KW电动机,变频器上修改了功率,电流2个参数,空车运行到4.4HZ左右就报故障有时是“变频器加速运行过电流“,有时是“变频器过载”。关闭了“自动转矩补偿”,故障依旧。下班路上我想起变频器的加速时间设的是220s,会不会太长了。请各位师傅给个解决方法。
漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 596 点
下载积分: 2762 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2024-10-31
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-30 11:18
不会调,就先把变频器恢复出厂设置   在根据参数调  ,220s加数时间  你这从0到50hz也太久了吧