shqpxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2012-05-30
最后登录: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-29 19:33
单位一台艾默生EV3000变频器45KW原来控制一台ABB37KW电动机,现在改为控制一台国产30KW电动机,变频器上修改了功率,电流2个参数,空车运行到4.4HZ左右就报故障有时是“变频器加速运行过电流“,有时是“变频器过载”。关闭了“自动转矩补偿”,故障依旧。下班路上我想起变频器的加速时间设的是220s,会不会太长了。请各位师傅给个解决方法。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 715 点
下载积分: 441 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-11-01
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 13:23
变频器坏了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。