单位一台艾默生EV3000变频器45KW原来控制一台ABB37KW电动机,现在改为控制一台国产30KW电动机,变频器上修改了功率,电流2个参数,空车运行到4.4HZ左右就报故障有时是“变频器加速运行过电流“,有时是“变频器过载”。关闭了“自动转矩补偿”,故障依旧。下班路上我想起变频器的加速时间设的是220s,会不会太长了。请各位师傅给个解决方法。
shqpxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2012-05-30
最后登录: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-03 14:35
引用
引用第4楼湖南人民于2018-09-02 08:02发表的  :
启动时间太长了,电机有可能有问题

你好,后来把启动时间改成40s,故障消除。谢谢。
就是在升速时变频器有啸叫音,具体启动时间,我等正式生产时再调。