471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-29 11:55
伺服机构推动栈板到达目标位置,如何实现暂停急停伺服都减速停止。因为不是减速停止的话,伺服停了,栈板会惯性离开伺服机构,再次启动时,伺服机构由于离栈板有一段距离,会带速度接触栈板,导致栈板上产品倒塌
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-10-01
查看akaiya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-30 22:14
這就失去急停的意義了 (弟廠內有過血淋淋的案例...)
可能是樓主遇到的現場人員習慣性按壓急停去做設備停止(弟廠內也有類似困擾)
弟的做法是追加一個設備停止的機能按鈕給現場人員使用
現場按壓後----->設備做完一個段落才停機
每個地方不一樣
僅供參考