楼主  发表于: 2018-08-27 14:11
LD X1 ALT M100 “交替输出”X1为暂停按钮,每按一次M100在0、1之间交替

然后

每个输出线圈的前端串联 ANI M100,就起到暂停作用了。



LD X0 OUT M8034

当X0为1时,M8034为1,所有输出禁止。“输出继电器线圈断电”

但是X0为0时,M8034为0,输出禁止恢复。
zhengf1989
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 273 点
下载积分: 686 分
在线时间: 486(小时)
注册时间: 2012-11-28
最后登录: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-16 19:02
如果用顺序流程控制的,暂停标志位把每个状态的转移条件断开就可以了。