lushushan123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 336 点
下载积分: 974 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2018-06-30
最后登录: 2024-10-21
查看lushushan123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-27 14:11
LD X1 ALT M100 “交替输出”X1为暂停按钮,每按一次M100在0、1之间交替

然后

每个输出线圈的前端串联 ANI M100,就起到暂停作用了。



LD X0 OUT M8034

当X0为1时,M8034为1,所有输出禁止。“输出继电器线圈断电”

但是X0为0时,M8034为0,输出禁止恢复。
supermax
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2011-03-20
最后登录: 2021-03-26
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-27 16:43
这种方式暂停很危险
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(libin520) 感谢分享!
    supermax
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    注册时间: 2011-03-20
    最后登录: 2021-03-26
    查看supermax的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-08-27 16:46
    有设备如单控电磁气阀,线圈如已处于通电状态,如果用你这种方法就会断电复位,伤人伤设备出不良品都有可能
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(libin520) 感谢分享!
    supermax
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    注册时间: 2011-03-20
    最后登录: 2021-03-26
    查看supermax的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-08-27 16:51
    暂停时跳转,
    supermax
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 590 个
    工控威望: 2540 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 375(小时)
    注册时间: 2011-03-20
    最后登录: 2021-03-26
    查看supermax的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-08-27 17:17
    暂停也可用常闭点的断开来实现