楼主
发表于: 2018-08-27 13:04
全看
|
小
中
大
LD M0
OUT MOV H006F D8120是什么意思 看不懂
还有通讯接发数据的作用什么 比如打印机 扫码枪怎么控制工作
分享
hcl1230
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
192 点
下载积分:
536 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2014-07-22
最后登录:
2024-10-23
查看hcl1230的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-28 11:02
全看
|
小
中
大
mov h006f d8120意思就是把16进制6F转换为二进制1101111传送到D8120里
数据长度8位 奇偶性为偶停止位2位传送速率2400
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(有丶不同) 热心助人!