还是那句话,老司机略过,此贴适合新手看看。楼主也是抱着共同学习的心态来分享。错误之处欢迎指正。
威纶软件“系统参数设置”中有Modbus RTU(HEX Addressing)和Modbus RTU(RTU over TCP)可选,被控设备手册中一般记载16进制参数地址,其实只要选择前者HEX Addressing,直接把手册中相应地址填上去即可,不用转换成10进制,附件其中A700变频器就是这么做的,很简单; 另三个都是选的RTU over TCP,这种模式要将16进制地址转为10进制+1才行。
另外,一屏同时与多种不同的设备Modbus通信也是可以实现的,前提是硬件接口弄好,编辑时“新增设备”......
以下画面都是经过在线模拟OK的,实际下载到屏前请检查"端口设置"。
附件过大?囧!下午传百度网盘再分享链接....
{续}
MT6071iE与HSPY-600汉晟普源直流电源_Modbus RTU通信_20180823:
https://pan.baidu.com/s/1hBCo-Xp8YBjPdSPLu02eAA
提取密码: js6r
MT6071iE与QMA酷马变频器A700_Modbus RTU(RTU over TCP)通信_20180120:
https://pan.baidu.com/s/1Z5zIYL9jLQBf0FWDLEonQg
提取密码: 2rr2
MT6071iE与QMA酷马变频器A700_Modbus RTU(HEX Addressing)通信_20180120:
https://pan.baidu.com/s/12pcXTDcNQ4jJlY4nkXDQ-w
提取密码: semq
MT6071iE与VFD-B&VFD-M台达变频器_Modbus RTU通信_20180120:
https://pan.baidu.com/s/1D3tEOYgk57l4VSqC-QGbCg
提取密码: azrn
[ 此帖被zhong1946在2018-08-25 15:40重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(halama) 真诚感谢!
下载积分:+5(铭杰工控) 感谢分享!
下载积分:+5(yangjiejie) 好贴好贴!
下载积分:+5(zhangzhitao) 感谢分享!
下载积分:+1(catywu001) 好贴好贴!
下载积分:+5(木木2012) 感谢分享!
下载积分:+5(wuhualin) 真诚感谢!
分享
chou2003
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
340 点
下载积分:
28181 分
在线时间: 276(小时)
注册时间:
2013-04-26
最后登录:
2024-12-21
查看chou2003的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-11 20:03
全看
|
小
中
大
楼主你好,看了你分享的485与阳明MT温控器通信的教程,有事请教?但是不能够回复了,麻烦你看一看收件箱好吗