发表于: 2018-08-25 09:03
全看
|
小
中
大
硬件就是一个台达的触摸屏和安达的变频器,走485通讯。可以通过屏直接控制变频器的启动、停止、读取频率吗?
,屏上应该怎么设置啊... 有大神做过的指导一下吗
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1776 点
下载积分:
954 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2024-11-14
查看peilei1031的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-25 09:53
全看
|
小
中
大
首先說這個方案可行,以前有這樣做過,寫頻率對應上寄存器就可以了,啟動停止信號就是向指定寄存器裡面賦值就可以了,你用的這個變頻器比較小眾,大體是這個思路,具體怎麼做要詳細的閱讀變頻器的說明書,說明書很重要