陈十一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 690 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-02-06
最后登录: 2019-02-15
查看陈十一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-25 09:03
硬件就是一个台达的触摸屏和安达的变频器,走485通讯。可以通过屏直接控制变频器的启动、停止、读取频率吗?,屏上应该怎么设置啊... 有大神做过的指导一下吗
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1061(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-11-16
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-25 09:18
最简单走modbus rtu 如果都支持的话!
楼主留言:
是走MODBUS RTU  我不知道屏上要怎么设置..
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 763 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1061(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2024-11-16
查看leechonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-25 09:32
通过触摸屏主站对变频器相应的控制字直接写入内容即可!