启动时两个电机同时回原点,回完原点后各还需走一段。如果用M8029就会干涉,因为不知道是哪个电机先回原点完成,遇到这种情况怎么办??
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-12-26
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-23 17:27
不会干扰,M8029紧跟着回原点指令,要回原地指令在一个程序段。
楼主留言:
用了才知道,m8029不会on一个扫描周期的。所以以前不理解。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-12-26
查看wo0712的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-24 08:35
图片:
试试看,这样应该能满足你的要求
楼主留言:
仔细看了下,逻辑成立非常感谢,有机会试机测试下。