我在使用DZSR指令的时候不知道近点信号和零点信号编号的来源,自己认为近点信号是软元件的M点,零点信号是原点位置的光电开关的信号,不知道理解的对不对?
谦虚不耻,前行不止!
分享
永恒14
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
324 个
工控威望:
451 点
下载积分:
13981 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2014-12-17
最后登录:
2023-04-09
查看永恒14的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-23 18:40
全看
|
小
中
大
DSZR是带DOG搜索的原点回 归指令;
DSZR X0 X1 Y0 Y4;
其中: X0为零点接近信号;X1为零点信号;Y0为脉冲输出;Y4为方向信号