三菱fx3u怎么和多个485设备通讯连接呢?
fx3u加了一个485-BD控制变频器,圆口422和触摸屏通讯,现在要加一个485的设备,硬件怎么连接呢,没有通讯口啦。淘宝搜了一下485集线器,不知道能不能行,还望大神们解惑。在此先谢谢啦。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2844 个
工控威望: 3616 点
下载积分: 3515 分
在线时间: 3797(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-23 12:23
将要增加的设备通讯参数设置和变频器一样,
通讯时用站号区分。
统一RTU或者ASCII通讯就行了。