cunguang07
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 143 点
下载积分: 973 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2017-12-11
最后登录: 2024-11-26
查看cunguang07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-22 14:27
描述:程序部分截图
图片:
最近改造镗床,用的FX2N-80MR,程序中自动部分用的步进指令,在S3里SET Y0 但是转移到S4时Y0就没有输出了,难道步进指令理解出错了吗,怎么保持Y0有输出,求大神解惑
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2684 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-10-25
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-22 14:57
Y0的输出只有在当前步有效,要想保持Y0持续输出就写在步外面去!
楼主留言:
可以看看编程手册,在步进指令中SET Y0可以转移到下一步