三菱FX2N步进指令求助
上一主题
下一主题
cunguang07
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
143 点
下载积分:
973 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-12-11
最后登录:
2024-11-14
查看cunguang07的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-08-22 14:27
全看
|
小
中
大
描述:程序部分截图
图片:
最近改造镗床,用的FX2N-80MR,程序中自动部分用的步进指令,在S3里SET Y0 但是转移到S4时Y0就没有输出了,难道步进指令理解出错了吗,怎么保持Y0有输出,求大神解惑
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-22 15:03
全看
|
小
中
大
SET的应该是跳出去也有效的
如果直接OUT的就没效果了
你的这个程序 ,Y0应该保持,Y4是出去就没了
参考我做的样例
测试.rar
(157 K) 下载次数:42
楼主留言:
真诚感谢!找到问题了,很奇怪,好像是双线圈的问题