描述:程序部分截图
图片:
最近改造镗床,用的FX2N-80MR,程序中自动部分用的步进指令,在S3里SET Y0 但是转移到S4时Y0就没有输出了,难道步进指令理解出错了吗,怎么保持Y0有输出,求大神解惑
分享
jum1982
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
197 个
工控威望:
753 点
下载积分:
695 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2014-02-12
最后登录:
2025-03-05
查看jum1982的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-23 17:27
全看
|
小
中
大
有Y0的线圈存在,你在S3这一步的时候,一直SET Y0,所以Y0有输出,跳转出去后,上面的线圈导致SET无效了。
用了线圈就不能再用SET指令,这是基本的。另外你的程序这么值钱吗?