西门子1200控制V90PN伺服回原点碰到极限不自动返回:
1.工艺对象控制,组态里已勾选硬件限位开关,设置了变量,回原点也已选了允许硬限位开关自动翻转
2.JOG中碰到极限,消除报警不可继续手动反转操作,回原点碰到极限也不自动返回。
请问是什么原因....
极限开关相互反一下,调个位置,还是不行,,是不是参数没更新去
[ 此帖被张兆楠在2018-08-22 11:35重新编辑 ]
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 905 个
工控威望: 4296 点
下载积分: 587 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-20
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-22 11:31
出现这种情况 基本都是  正转碰到反限位   反转碰到正限位引起的    在组态里面把限位开关对调试试。