想请教下大家,一般的晶体管PLC如果用普通点位发脉冲,利用PLC内部的1ms定时器来做的话,频率可以达到1K吗?网上的资料答案也是参差不齐
现在手上有个喷射阀,差不多需要250~500HZ的脉冲来驱动,脉冲口没有了,所以想用普通点位,不知论坛有高手试过普通点位发脉冲吗?频率可以达到多少?感谢
Your happiness is everything.
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-26
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-20 12:29
全看
|
小
中
大
手册上说Y3以后的点,响应时间是0.2MS
所以,理论上500HZ可行。
楼主留言:
感谢,喷射阀的话主要是喷胶,精度差不多是0.001g,现在供应商说的是喷射阀工作在4ms的周期性能比较好,算下来250HZ