rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2024-09-09
查看rrjlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-19 16:09
大家好!最近做了一台整形设备,伺服用的三菱的,一开始没发现问题,到客户那边,调试压铸产品,开始认为是产品变形量大;
后来测试让伺服不停的俩个位置来回定位
每次定位的位置发生变化,发现每次的定位的位置都往一个方向增加,有多有少,连续30次发现与原来的定位位置差了10mm
这种问题,一般都是设备受到干扰导致;
让设备接地,所有能接地的都接了,让0V接地;
设备旁边有一台大的压铸机,离的很近;是不是受干扰了?
大家分析一下;
雨落樱花
好吃懒作
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 122 点
下载积分: 307 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2010-11-30
最后登录: 2024-11-06
查看雨落樱花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-29 09:37
检查下伺服接受的脉冲是否和PLC发送的脉冲一致(伺服有对应的接受脉冲监控参数)
若脉冲一致,检查机械部分是否有间隙
脉冲不一致的话,一般都是信号干扰导致,除接地接线规范,可以在脉冲接受端加个共模电感试试。