lxm6724576
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 575 点
下载积分: 3514 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2008-11-09
最后登录: 2024-12-21
查看lxm6724576的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-18 16:29
现本人接到一个项目一台开料有两套伺服,分别是A系统及B系统,但是A/B需要同时工作,就需要2个轴同时输出脉冲。如果用FX3U PLC 只能单独控制一个轴,M8029只能监控一个的轴,所以如果2个轴同时工作就无法使用M8029检测伺服输出完毕,求大神有没其他办法!!!!!!
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-18 17:32
看你是菜鸟级别的吧,3U的不管多少点都能上3轴,M8029只是一个公用触点,M8340,M8350,M8360才是脉冲完成的专用触点
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangyajun) 真是好人!