用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
明纬直流24V电源问题
上一主题
下一主题
何斐_yz
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
190 点
下载积分:
8637 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2018-07-09
最后登录:
2024-12-06
查看何斐_yz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-08-17 14:15
全看
|
小
中
大
今天明纬的直流电源的接地端对零线有AC 32V的电压!
请问这个是哪里出了问题?
直流电源型号:DR-75-24
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2429 个
工控威望:
2860 点
下载积分:
4599 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-12-16
查看libin520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-22 12:20
全看
|
小
中
大
问题遇到过好几次,确实是有电子元件漏电。我遇到过,有两个开关电源。一个24伏直流(明纬)。一个5伏直流(未知名)。另外一个是24伏交流的变压器(天正)。机器没打开电源时,外壳不漏电。(电源是接通到机器总开关,等待开机的状态。)一打开电源。给机器其他硬件上电。就有漏电现象,用表测量有70伏交流电。戴手套回来摩擦机器外壳部分,有微震感。原因是单相220伏入线地线没连接好,接好后。外壳漏电消失。可能的原因,一些开关电源漏电,或者火线对地绝缘抵抗不达标。具体是哪个引起的漏电没有具体去查证。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(何斐_yz) 真诚感谢!
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
明纬直流24V电源问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问