台达EH3,ZRN指令一收到DOG信号马上停止脉冲输出了
DOG用的X12  极限X13。负向停止  极限下降沿有效。
求帮助在线等
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-12-10
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-16 14:52
本以为是DOG触点抖动。换了一根开关,用手按也是立即停止输出
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-12-10
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-24 11:08
最后还是抖动问题,我接了延时电路屏蔽了