zhoushanyiye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-15 11:35
三菱FX3SA-mt-cm只要输出Y000 脉冲输出,RUN状态消失


气缸点动正常
手动JOG 动作
脉冲输出灯闪烁一下,RUN状态消失


各位大神,求指教
zhoushanyiye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 12:41
拆掉Y0   继续按JOG正反转,run正常。


那么问题来。程序,接线是昨天一样,至少今天改了一个PLC,FX1S改过来FX3SA的。。


用的PLC自带DC24V,s/s接的24V。
量测  24V 和0V  之间的电压是-24V



会不会跟这个有关系?
zhoushanyiye
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-15 13:33
量笔没反 红正黑负 量出来就是-24v