三菱FX3SA-mt-cm只要输出Y000 脉冲输出,RUN状态消失
上一主题
下一主题
zhoushanyiye
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
236 点
下载积分:
681 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2018-06-24
最后登录:
2024-09-29
查看zhoushanyiye的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-08-15 11:35
全看
|
小
中
大
三菱FX3SA-mt-cm只要输出Y000 脉冲输出,RUN状态消失
气缸点动正常
手动JOG 动作
脉冲输出灯闪烁一下,RUN状态消失
各位大神,求指教
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-15 11:38
全看
|
小
中
大
可单独做一个Y0脉冲的程序 ,然后把外部线拆掉再试。
如果仍然消失,可能是PLC的硬件故障。
如果没消失,有可能是外部接线有误。导致冲突。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1379 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-08-15 13:20
全看
|
小
中
大
量测 24V 和0V 之间的电压是-24V
那可能是量反了,把针互换下就正了。