学工控做好人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 120 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2019-05-08
查看学工控做好人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-15 11:25
描述:程序前半部分
图片:
描述:程序后半部分
图片:
描述:报错3600,未配置正确
图片:
描述:我这样配
图片:
描述:和要求一致,串口调试工具已经收到值了
图片:
描述:程序写法和文档里也一致
图片:
三菱的串口通讯设置问题,程序椅子没有反馈,SM8572一直都是低电平。程序中参数设置到底哪里有问题呢?
学工控做好人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 120 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2019-05-08
查看学工控做好人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 11:27
这里的查询指令 77 04 00 04 08已经下发,为什么没有收到反馈呢,SM8562在串口查询指令下发后不是应该置1吗,串口协议应该没有问题吧
学工控做好人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 120 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2019-05-08
查看学工控做好人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-15 13:40
前辈,已连接FX5-232ADP模块
学工控做好人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 120 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-08-14
最后登录: 2019-05-08
查看学工控做好人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-15 21:24
前辈,原因找到了。我们是FX5U,默认第一个外接模块选择通道3,如果是FX3U采用通道2,所以出现这种问题。实际上用了通道3,是可以发出的,SD等会快速闪一下,但是RD等不亮,且还是没有收到数值。