楼主  发表于: 2018-08-15 11:25
描述:程序前半部分
图片:
描述:程序后半部分
图片:
描述:报错3600,未配置正确
图片:
描述:我这样配
图片:
描述:和要求一致,串口调试工具已经收到值了
图片:
描述:程序写法和文档里也一致
图片:
三菱的串口通讯设置问题,程序椅子没有反馈,SM8572一直都是低电平。程序中参数设置到底哪里有问题呢?
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 11:30

打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-15 14:06
引用
引用第3楼学工控做好人于2018-08-15 13:40发表的  :
前辈,已连接FX5-232ADP模块


但你的报警就是说没有模块。

有两种可能:

一、 实际 没有装上模块,或者没插好。或者模块坏了。或者模块没得电源。

二、连接了模块,要在模块那设置一下,添加模块



第二条看你上图是已经设置了。  可考虑下第一条。