真空压力传感器 是4-20mA的,   4mA对应是   -100KPa           20mA对应是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模拟量输入,用模式3如图 ,怎样转成我实际的真空压力值显示在人机。怎样计算的。  
士林变频器代理 18312516885
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 78372 分
在线时间: 518(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-12-26
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-14 15:02
标定,
两点求直线,(0,-100),(16000,0),可以得到一个算式,头尾限住,往里一套,搞定