真空压力传感器 是4-20mA的, 4mA对应是 -100KPa 20mA对应是 0KPa ,三菱FX3U-4AD模拟量输入,用模式3如图 ,怎样转成我实际的真空压力值显示在人机。怎样计算的。
士林变频器代理 18312516885
分享
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1195 个
工控威望:
1840 点
下载积分:
78372 分
在线时间: 518(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-12-26
查看apei2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-14 15:02
全看
|
小
中
大
标定,
两点求直线,(0,-100),(16000,0),可以得到一个算式,头尾限住,往里一套,搞定
东隅已逝,桑榆非晚。