huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 665 个
工控威望: 5998 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-27
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-14 14:45
图片:
真空压力传感器 是4-20mA的,   4mA对应是   -100KPa           20mA对应是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模拟量输入,用模式3如图 ,怎样转成我实际的真空压力值显示在人机。怎样计算的。  
士林变频器代理 18312516885
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52412 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-27
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-15 10:06
引用
引用楼主huiming于2018-08-14 14:45发表的 真空负压模拟量转换问题请教 :
真空压力传感器 是4-20mA的,   4mA对应是   -100KPa           20mA对应是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模拟量输入,用模式3如图 ,怎样转成我实际的真空压力值显示在人机。怎样计算的。  


確定 20mA对应是   0KPa 嗎?
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52412 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-27
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-16 08:39
图片:
引用
引用第11楼huiming于2018-08-15 19:45发表的  :
确认,真空只有负压值啊

試看看
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(huiming)