三菱Q03PLC写入程式后,在读取时没有程序部件的选项,打开空白程式读取时有程序部件的选项,有哪位大神知道怎么解。新PLC,程序是自己写的
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1282 个
工控威望:
7631 点
下载积分:
1313 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2024-11-20
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-14 17:53
全看
|
小
中
大
是不是使用了FB???
先把plc全部清空,你从新写入时源代码选择ROM,数据选择程序内存,
完了以后你读取时候分别看看从ROM读取,和程序内存读取有啥不一样, 就会明白了
分享
乌龟船长
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1282 个
工控威望:
7631 点
下载积分:
1313 分
在线时间: 2656(小时)
注册时间:
2007-03-21
最后登录:
2024-11-20
查看乌龟船长的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-08-15 10:33
全看
|
小
中
大
源代码选ROM 直接读了看看。