bestmanyin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 221 点
下载积分: 599 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-11-14
查看bestmanyin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-10 17:39
有台送料设备,准备用伺服+滚轮,送3米长的长条料进冲床,每次送进距离一致。准备用绝对值编码器伺服,伺服只用过来回旋转的,一个方向的没有用过
请问,
1、一个方向绝对值伺服怎么控制啊,每次走相对距离吗
2、有什么其它方法控制,要求定位精准。
谢谢大家
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-10 17:59
如果永远向一个方向旋转,而且总距离累加起来很长,那最好用相对定位了,这个定位也精准的

或者你绝对走到位置后,把当前值清零
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水