请问FX3U-485-BD最大能连接几台三菱变频器?以太网连接。IVDR指令
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-08-02
查看chenxue163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-20 16:54
485BD只能支持RS指令,最多32台。485ADP支持MODBUS专用指令,最多8台。RS指令通讯变频器太麻烦,就用RJ45接口。和PLC这边连接把网线头剪掉用线直接连,后面的直接用网线三通一个一个连。