k2416207
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2014-04-30
最后登录: 2024-11-23
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-08 18:00
今天帮客户处理一个MODBUS通信问题,西门子200PLC,英威腾CHE100变频器,程序写好,怎么也通信不上,监控报文,报文没有问题,变频器的 波特率  校验位   数据位  停止位 检测了N遍都没有问题,怀疑通信口有问题,换了个变频器还是一样,折腾了几小时,回归手册发现手册没有介绍10功能码,难道不支持多线圈通信,然后程序改一下读写单个线圈果然好了,,。总结:遇见问题的时候还是得多看手册呐,不能想当然。
本帖最近评分记录:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感谢分享!
    mosheng1234
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 2961 分
    在线时间: 649(小时)
    注册时间: 2012-06-21
    最后登录: 2024-11-05
    查看mosheng1234的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-08-23 14:38
    功能码这么重要,楼主居然不先多看几遍