楼主  发表于: 2018-08-07 19:36
图片:
图片:
用的是三菱PLC FX3U型号485通讯
成熟,稳重,贵在坚持。。。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2847 个
工控威望: 3619 点
下载积分: 3521 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-28
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-10 13:16
有这么难吗?
D200X2.77,
转换成整数,
交换高低字节(高字节发送在前)
保存在D107到D110,
然后CRC,保存在D111 D112

D100 站号
D101 指令
D102,D103 寄存器地址
D104,D105  寄存数量
后面跟两个寄存是CRC数值

M301应该是写入数据
M302,M303读取数据

应该差不多是这样。