产线有一个5年没使用的设备,现在要恢复,用的是QD75MH2控制MR-J3-B的驱动器,
电脑用MR-configurator连接驱动器JOG,电机能正常运转
但是用works2的里面定位测试却无法JOG,连接驱动器显示收到了脉冲,
请问有哪位大神遇到过这种问题呢
分享
迷惘青年
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
162 点
下载积分:
2932 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2018-04-12
最后登录:
2020-02-24
查看迷惘青年的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-07 13:03
全看
|
小
中
大
驱动器的显示面板里有个拨码开关,SW2,你拨一下看看