用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
J3-B马达无法启动
上一主题
下一主题
lx1421967
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
187 点
下载积分:
2564 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2018-01-18
最后登录:
2023-03-29
查看lx1421967的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-08-07 17:48
全看
|
小
中
大
产线有一个5年没使用的设备,现在要恢复,用的是QD75MH2控制MR-J3-B的驱动器,
电脑用MR-configurator连接驱动器JOG,电机能正常运转
但是用works2的里面定位测试却无法JOG,连接驱动器显示收到了脉冲,
请问有哪位大神遇到过这种问题呢
分享
云皮儿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
118 点
下载积分:
718 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2017-06-26
最后登录:
2024-12-15
查看云皮儿的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-06 20:40
全看
|
小
中
大
模块设置或 连接问题主要找qd75的问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
J3-B马达无法启动
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问