lx1421967
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2018-01-18
最后登录: 2023-03-29
查看lx1421967的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-07 17:48
产线有一个5年没使用的设备,现在要恢复,用的是QD75MH2控制MR-J3-B的驱动器,
电脑用MR-configurator连接驱动器JOG,电机能正常运转
但是用works2的里面定位测试却无法JOG,连接驱动器显示收到了脉冲,
请问有哪位大神遇到过这种问题呢
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-12-11
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-08 11:46
点动能够实现运转,伺服应该没有问题,检查程序,可以编写一个简单的定位输出程序检测一下

需要学习plc编程,可以访问www.shuyanzdh.com
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236