kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-07 11:55
正在学习变频器,在网上淘了一个二手FR-D720S-0.4的三菱变频器,当时想着输入电源是200V的,刚好用市电就可以;没想到电机不好找了,基本都是380V级别的。
请问一下,单相200V的变频器是不是只能接200V的三相电机呢?能不能接380V的三相电机?
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-07 12:44
变频器的标贴上面有输出电压的说明,一看就懂。。。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-07 12:50
查了一下,你这个型号输出果然是3相200V~240V。。。

能接3相380V的电机,只是达不到额定转速了。。。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(kcai_fly) 真诚感谢!
    jeffwang2011
    千里独行客
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    注册时间: 2015-02-28
    最后登录: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-08-07 15:35
    楼上搞不懂的我倒是搞得懂,3相380V的电机接3相220V怎么会烧电机。

    我搞不懂的是“380v的电动机改成三角形接线方式,不就成220v的了吗。”