编译好的三菱PLC为什么在机器上跑不了 而且一点反应也没有 为什么?
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1026 个
工控威望:
1849 点
下载积分:
265 分
在线时间: 1130(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2024-12-27
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-09 17:06
全看
|
小
中
大
看电源是不是假的,也有可能是没RUN,如果在软件上编译过了就能用的程序那就夸张了哈,软件只能帮你检查语法,不能帮你检查逻辑,相信楼主应该不会犯这个错吧