      各位大师中午好:
         这是在老的电控柜里发现的问题。我发现这样老是跳闸。请各位大师指导。
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2025-01-04
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-06 10:18
漏电保护开关吧,这样接开关输出端零线火线无法形成回路,开关以为断路跳闸,把零线接到开关输出端即可