当D0值为1 m1输出on D0值为2 m2输出on D0值为3 m3输出on依此论推
上一主题
下一主题
薛立军
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
247 个
工控威望:
797 点
下载积分:
3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2011-03-27
最后登录:
2024-12-23
查看薛立军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-08-05 16:33
全看
|
小
中
大
什么方法可以实现,当D0值为1 m1输出on D0值为2 m2输出on D0值为3 m3输出on依此论推
分享
libenlong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
308 点
下载积分:
5042 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2018-08-03
最后登录:
2021-05-04
查看libenlong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-05 16:52
全看
|
小
中
大
图片:
LD X0 DECOP D0 M0 K4
LD X0 DECOP D0 M0 K8
你需要多少位
楼主留言:
你测试一下,是不是这样
d0=1 m1 on
d0=2 m2 on
d0=3 m3 on
d0=4 m4 on
d0=5 m5 on
d0=6 m6 on