TP700 comfort断电重启后无法进入WinCE系统,停留在SIMATIC HMI 界面。找技术,他说要擦写系统引导,让我联系售后维修。
维修的看了我的装置序列号后,让我直接购买新屏!可我的屏本来就很新!谁能提供方法?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8222 个
工控威望:
10351 点
下载积分:
21049 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-22
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-08-05 20:55
全看
|
小
中
大
西门子hmi的通病,mp277也是喜欢白屏,
直接更新os看看能否解决,你这个和更新os中断类似,。新系列的屏,西门子给出来更新is中断后的解决方法的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。