引用引用第1楼东敏123于2018-08-01 14:33发表的 :没问题啊,我怀疑是你按钮问题,你 x0 后面加个上升沿试试
引用引用第4楼东敏123于2018-08-01 15:18发表的 :钻牛角尖了,兄弟,明显是你按按钮时手抖了,计数器本身前面就需加上升沿,程序扫描周期太短会出现响应问题
引用引用第6楼liuaihua99于2018-08-02 14:33发表的 :兄弟,真机实操,证明确实有你出现的这个现象。你所言不虚。怎么解决的呢? 擦了内存,多写几次就好了。或许断电几次也有效果?我也搞不懂为啥三菱的PLC会这样。.......
引用引用第12楼liuaihua99于2018-08-03 13:21发表的 :跟X0的是上升沿下降沿没有关系,我都试过。开始也改用过上升沿,一样的效果。就触点信号,完全一样的程序,多写入几次就正常了。
引用引用第14楼dfy于2018-08-03 14:04发表的 :可能是,ZRST指令会将C线圈的数据以及C的状态也进行复位,因此当系统扫描到X0断开时,C1会继续计数。而RST只是复位了C的数据,不会复位C的状态,所以不会再计数。(个人猜测,对三菱不是很熟)